DiscusForum.adamn.pl Strona Główna  
      FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Zaloguj     


Poprzedni temat «» Następny temat
Utrata ciepła przez szyby.
Autor Wiadomość
PolishDiscus 


Imię: Tomasz
Wiek: 37
Dołączył: 28 Lut 2013
Posty: 61
Skąd: Halinów
Wysłany: 2015-03-28, 13:19   Utrata ciepła przez szyby.

Witam kolegów, tak się dzisiaj zastanawiam ile faktycznie ucieka nam ciepła przez przednią szybę...?
Szukałem w google, ale nic konkretnego nie znalazłem;/
Jak to obliczyć, gdzieś są może przykłady ?
Jaka jest utrata ciepła dla 1m2 szyby o grubości
10mm
15mm
oraz zespolonych szyb
10x4x10
???
_________________
Pozdrawiam Tomek
Zapraszam na
wypożyczalnia samochodów w warszawie
 
 
bosak 
Paletki są cudem natury


Imię: Marcin
Pomógł: 5 razy
Wiek: 38
Dołączył: 07 Lis 2013
Posty: 782
Skąd: Muszyna
Wysłany: 2015-03-28, 14:06   

Kiedyś liczyłem na studiach współczynnik przenikania ciepła- ale nie pamiętam już.

Przenikanie to przenoszenie ciepła przez przegrodę. Zjawisko przenikania obejmuje przejmowanie ciepła z jednego ośrodka, przewodzenie przez przegrodę i przejmowanie ciepła przez drugi ośrodek. Ciepło przenika przez ścianę z ośrodka o temperaturze wyższej tz1 do ośrodka o temperaturze niższej tz2.

Ciepło przepływające przez przegrodę określa wzór:
q = U S ΔT .

U=q:S ΔT

U – współczynnik przenikania ciepła,
q – ilość przepływającego ciepła w jednostce czasu (strumień ciepła),
S – powierzchnia przegrody
ΔT – różnica temperatur po obu stronach przegrody.

Może jakaś mądrzejsza głowa od mojej to policzy i przedstawi wyniki: :-)
_________________
Paletki są cudem natury:)
 
 
 
PolishDiscus 


Imię: Tomasz
Wiek: 37
Dołączył: 28 Lut 2013
Posty: 61
Skąd: Halinów
Wysłany: 2015-03-28, 14:14   

Coś już mamy....
Zastanawiam się czy warto jest zakupić szybę na przód laminowaną 12x4x12 opti czy pojedynczą 15mm , i to pytanie pomogło by mi w podjęciu decyzji.
_________________
Pozdrawiam Tomek
Zapraszam na
wypożyczalnia samochodów w warszawie
 
 
AgeOf 

Imię: Izabela
Wiek: 46
Dołączyła: 30 Sty 2015
Posty: 16
Skąd: Lubań
Wysłany: 2015-03-28, 19:43   

przewodność cieplna szyby
λ= 1,0 W/(m•K)
 
 
PolishDiscus 


Imię: Tomasz
Wiek: 37
Dołączył: 28 Lut 2013
Posty: 61
Skąd: Halinów
Wysłany: 2015-03-28, 20:28   

Z tego co znalazłem to są dwie historie, pierwsza mówi o:
Szyba Pojedyncza 5 mm λ= 6 W/(m•K)
Szyba Laminowana 5x1x5 λ= 2,6-3 W/(m•K)

inne źródło podaje, że szyba pojedyncza:

5mm λ= 5,8 W/(m•K)
19mm λ= 5,3 W/(m•K)
Różnica w grubości szyby kolosalna, a w przewodzeniu ciepła nie koniecznie.

A szyby laminowane:
6x1x6 λ= 5,4 W/(m•K)
Czyli specjalnych różnic nie ma na to wychodzi czy szyba grubsza czy laminowana, różnice w stratach ciepła są małe...
_________________
Pozdrawiam Tomek
Zapraszam na
wypożyczalnia samochodów w warszawie
Ostatnio zmieniony przez PolishDiscus 2015-03-28, 21:42, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
toommaszeek 

Imię: Tomasz
Pomógł: 7 razy
Wiek: 42
Dołączył: 25 Lis 2012
Posty: 1106
Skąd: Aleksandrów Kujawski
Wysłany: 2015-03-29, 00:32   

Tomku różnice w stratach pomiędzy szybą pojedynczą a laminowaną są niewielkie, wg mnie wszystko zależy od tego jaka jest różnica temperatur pomiędzy wodą a otoczeniem. Czy wiesz przy jakich temperaturach obliczono powyższe dane?? W zasobnikach wody (dokładniej wężownicy) ich wydajność cieplną wyrażaną w kW podaje się przy rożnych temp, jeden producent napisze dane przy 50°C inny przy 80°C wody.
 
 
PolishDiscus 


Imię: Tomasz
Wiek: 37
Dołączył: 28 Lut 2013
Posty: 61
Skąd: Halinów
Wysłany: 2015-03-29, 00:47   

toommaszeek napisał/a:
Tomku różnice w stratach pomiędzy szybą pojedynczą a laminowaną są niewielkie, wg mnie wszystko zależy od tego jaka jest różnica temperatur pomiędzy wodą a otoczeniem. Czy wiesz przy jakich temperaturach obliczono powyższe dane?? W zasobnikach wody (dokładniej wężownicy) ich wydajność cieplną wyrażaną w kW podaje się przy rożnych temp, jeden producent napisze dane przy 50°C inny przy 80°C wody.


Nie mam pojęcie w jakich temperaturach obliczali to, ale wiem, że jak dobrze nie zabezpieczy się tylnej ściany i nie da dobrego daszku, to zużycie energii na ogrzanie zbiornika będzie strasznie szło w górę...
_________________
Pozdrawiam Tomek
Zapraszam na
wypożyczalnia samochodów w warszawie
 
 
adamn 



Imię: Adam
Pomógł: 66 razy
Wiek: 65
Dołączył: 19 Lis 2012
Posty: 7856
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2015-03-31, 11:34   

starczy na tył i boki dać styropian 2 cm (przed fototapetę by ni9e białe było). Na tył może też być tło Giencola styropianowe samo w sobie. Zbiornik przykryty i grzanie do 26 stopni. Rachunki małe.
Laminowanie szyny to tylko poprawa samopoczucia.
Adam
_________________
"Ten kto idzie za tłumem nie dojdzie dalej niż tłum. Ten, kto idzie sam, dojdzie w miejsca do których nikt jeszcze nie dotarł" Albert E.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Wersja do druku

Skocz do:  


     DiscusForum.adamn.pl: forum dyskusyjne o dyskowcach     
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group :: c3s Theme © Zarron Media :: modified by Gilu & Vision
Edycja, modyfikacje i poprawki: TIserwis.pl







Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 11